Автор Тема: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
гость
Осваивающийся
Сообщения: 15
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 November 12, 2013, 16:38
Цитата

По подсчету АКБ спасибо большое. Вроде понятно.
По заряду, ведь ИБП DUALDSP-12-5000-UPS сам заряжает, на то он и UPS, интересно какая у него эффективность?
и еще вопросик:
Если подключить бензогенератор как источник сети 220В с 10А к этому ИБП эта модель DUALDSP-12-5000-UPS сможет одновременно заряжать и отдавать часть хотя бы на освещение гаража, или больше?
Все вопросы от того, что я все равно уже имею это чудо ИБП, хотя бы что-то из него вытащить можно ведь? Понятно, что хочется с максимальной эффективностью.
З.ы. расстроился

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 November 12, 2013, 17:43
Цитата

Если у вас модель чистый синус без разницы какой у вас бензогенератор вы сможете зарядить при вашей мощности примерно 10 АКБ по 200Ач.
Предварительно нужно выставить ток заряда 100 А что равен 1000-1100Ваттам потребляемой мощности от источника сети 220.
Тем самым вы получите с того же инвертора 3000 Ватт в моментах простоя они будут под заряжаться. Тем самым у вас будет хватать мощности на день и на вечер.
Для того чтобы реально знать потребляемую мощность вашими приборами вам для начала нужно купить ваттметер и просчитать все в реальных данных.
Просто 3000 ватт потребляют очень мощные приборы.

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 November 12, 2013, 17:47
Цитата

Цитата YuriyK November 12, 2013, 14:36
Спасибо за реакцию. Буду пытаться ответить или спрашивать по номерам пунктов:
1) А как же видео а-электроники по использованию сварки от аккума??? Это просто рекламный ход?
2) Бензогенератор выдает 10А при напряжении 220В, декларируют как инверторного типа.
3) Максимальное время работы от АКБ нужно при средней нагрузке 1,5 кВт - 8 часов.

1 это реально.
2 Бензо генератор рассчитан на зарядку одного АКБ мощностью до 180 А/ч, одновременная работа с сетью не допускается.
3 1500 кВт -это 155А/ч = 8 Акб по 160Ач
4 8 часов работы в гелевых АКБ 4 штуки по 200А/ч
5 Инвертор имеет зарядное устройство с возможностью регулировок напряжения, и тока - настраивается под паспортные значения Аккумуляторов.

гость
Профи
Сообщения: 275
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 November 15, 2013, 23:09
Цитата

Мой 24-2000 приехал. Протестил, работает.
Завтра буду внедрять в систему дома. Через автоматику.
Будет питать котел, насос, холодильник.
Посмотрим, сколько солнце мне денющек отобъет вложенных 🙂

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 November 16, 2013, 00:04
Цитата

Поздравляю:) Главное чтобы не было проблем!
Надеюсь будет надежней твоих УПС

гость
Профи
Сообщения: 275
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 November 16, 2013, 16:14
Цитата

Димка, да УПС супер надежные, над ними просто кривыми руками не нужно эксперименты ставить.

Вообщем подключил, сейчас инвертор подключен на пол дома, в котором питаются котел, холодильник и морозильная камера, ну и свет который на 220v, еще вытяжка на кухне... Короче, пока тестирую. Пиковые показания на ватметре внедренном в цепь показывает 6 киловат. Незнаю как это случилось, но видимо когда холодильник, насос, и морозилка адновременно стартанули (совпало видимо)
С солнца идет 10A/24V. АКБ, то проседают, то начинают поднимать вольтаж.
На ночь буду переключать только на котел и насос.

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 November 16, 2013, 16:27
Цитата

Рад что все работает! Тут главное не мудрить с переключением на сеть как многие проктикуют и по идее будет все нормально. А ты набор брал или готовый?
Кстате хотел сделать еще одну автоматику только побаиваюсь ее внедрять, там она основана на реле времени и на датчике освещенности, включается при севших АКБ при слабой освещенности не переводит на АКБ при сильной включает потребление от АКБ и отрубает сеть.
Сложность в том что реле надо подключать через МК который регулирует задержку на переключения и реагирует на освещенность.
Забил на это дело из за того что есть опасность выхода из строя инвертора при сбое МК. Простое решение переключение этого дела в ручную особенно если нет жены которая ворчит что иди переключай:)
Насчет того что 6 кВт это нормально они в отличии от китайцев усредняют свои значения. Да из за сборщика конкретного инвертора много что зависит! мой тоже выдает больше нормы, как мне сказали это нормально 🙂
Хотя охлаждение у них ни к черту.

гость
Профи
Сообщения: 275
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 November 16, 2013, 22:26
Цитата

Я сделал переключение на двух релюхах которые 12v как у тебя. Так же как и ты использовал две потому что они по 10a и этого мало. Сделал 20a*220v получаем пропускную способность 4400 ватт. Пока хватит. Но при таком малом потреблении как насос и котел (насос от 40 до 90w и насос пиково 600w потом до 400w)насос накачивает 20 литров потом стоит. Ну короче суточное потребление показывает около 1,2 киловата. Ну так вот автоматика не разу не перешла на сеть. Но у нас сейчас днем солнце. И к вечеру от моей сборки СБ еще и аккумулятор зарядился до своих 29 вольт в цикличном режиме. Сейчас котел работает и насос подхватывает иногда (пока набираем воду в ванну или супруга посуду моет)
Короче, с этим инвертором и тем количеством СБ, я как минимум обеспечил автономное питание котла и насосной станции, так что зима уже не страшна, а это главное. Ну а если монетизировать выработку, то котел и насос едят 1,2 ватта в сутки, с "половинной дома" (как днем включаю) пока не считал.

Ну а то что в хозпостройках, коридоре, на улице уже весь свет на 24v так это отлично, в потемках не останусь.

Сейчас думу думаю как с минимальными разрушениями подвести к каждому выключателю в доме эти 24v и где готовые лампы использовать на 24v с цоколем E27 (в существующие люстры) а где из 10w и 20w LED(есть еще 100 штук круглых светодиодов работающих от 3,2v) собрать красиво на радиаторах и внедрить.

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 12, 2014, 22:49
Цитата

Из за огромной очереди на гибриды ну и на всю линейку 3000 ватных инверторов, новой прошивки некто не дождется. А значит стабильность слабоватая останется на прежнем уровне.
Оринтировочно лето 2014 лето 2015.
Так что думайте сами.
Я ему немного дал информации к размышлению исправит он или нет, поживем увидим.

OLEG A
Как рыба в воде
Сообщения: 138
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 13, 2014, 01:50
Цитата

Я наверно не дождусь от А-электроники не какого инвертора , походу очередь там вообще не движется если я с ноября на грид стою.

гость
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 13, 2014, 20:40
Цитата

Парни, что может быть? ИБП DUALDSP-12-5000 подключен к аккумулятору тракторному 190 ач. переменка подаётся на насос в скважину на глубину 20 метров. насос на 1,1 квт, ну пусковые токи может больше, хрен знает на насосе не написано.до скважины 400 метров, провод алюминька. ну и когда насос включаешь инвертор какие-то страшные токи пишет 250 ампер вроде, амперы потихоньку падают, потом через 5 минут пишет "перегрев" и выключается. вентиляторы не слышно чтоб запускались. у всех он кстати пищит так инвертор со страшной силой когда под нагрузкой, аж ущи закладывает?

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 13, 2014, 21:26
Цитата

Цитата Eshkinnkott January 13, 2014, 20:40
Парни, что может быть? ИБП DUALDSP-12-5000 подключен к аккумулятору тракторному 190 ач. переменка подаётся на насос в скважину на глубину 20 метров. насос на 1,1 квт, ну пусковые токи может больше, хрен знает на насосе не написано.до скважины 400 метров, провод алюминька. ну и когда насос включаешь инвертор какие-то страшные токи пишет 250 ампер вроде, амперы потихоньку падают, потом через 5 минут пишет "перегрев" и выключается. вентиляторы не слышно чтоб запускались. у всех он кстати пищит так инвертор со страшной силой когда под нагрузкой, аж ущи закладывает?

У вас нагрузка выше чем 3000 он может дать, отсюда и перегрев, он как бы не 5000Ватт а всего 3000.
насчет писка это голые дроссели издают такой шум это у всех на мах мощности, вот как-то так.

OLEG A
Как рыба в воде
Сообщения: 138
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 13, 2014, 23:06
Цитата

Eshkinnkot Я заметил вы стали облотателем ИБП DUALDSP-12-5000 . Хотелось бы услышать ваше мнение по данному девайсу.

гость
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 14, 2014, 11:10
Цитата

ну что, писк отвратительный и всего 3 квт получается.даже если на линии 2 квт теряется всё-равно запас должен был быть,для того и брал 5квт.ан нет. а в целом хороший агрегат

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 14, 2014, 11:48
Цитата

можно попробовать увеличить сечение провода до насоса.

OLEG A
Как рыба в воде
Сообщения: 138
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 14, 2014, 14:46
Цитата

Вам надо его открыть и промазать катушки лаком и писк исчезнет у Димы в обзоре посмотрите.

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 14, 2014, 18:30
Цитата

Лучше не надо:)

гость
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 14, 2014, 18:35
Цитата

Цитата pelingatorx January 14, 2014, 11:48
можно попробовать увеличить сечение провода до насоса.

хороший вариант, но провод закопан, а новый накладно кидать и стащить могут.а так то хорошо медь по толще запустить.вообще удивительные потери в 2 квт, вроде не пробивает ни где.

А если ещё 4 вентилятора в инвертор установить в пустые отверстия?он же пишет перегрев. может хоть подольше поработает.вместо 2 минут хотя бы 7

гость
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 14, 2014, 18:39
Цитата

Цитата pelingatorx January 14, 2014, 18:30
Лучше не надо:)

а почему не надо?

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 14, 2014, 18:49
Цитата

Запомните такое правило, если все работает лучше не мешать ему дальше работать:)
Когда уровень знания агрегата устройства маленький, можно самому прокасячить.
Это я сужу по ремонту банкоматов:)

гость
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 14, 2014, 19:01
Цитата

Дим, а если тебе подвезу пискуна этого, можешь из него человека сделать, вентиляторов ещё 4 штуки заодно установить?там цена вопроса и всё такое?
а то супруга ругается 🙂

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 January 14, 2014, 19:11
Цитата

У меня щас завал капитальный до 7-9 вечера работаю, дышать не дают даже. Некогда мне физически просто ничего не успеваю.
А переделка, верней доработка занимает около 6-8 часов с сушкой, и сборкой разборкой минимум.
Лучше в него не лезть чтобы а- электроника не придералась.
Там больше 4х куллеров не поставить места нет просто.

cxem
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 April 21, 2014, 20:33
Цитата

Хлопцы, сегодня 21 Апреля 2014г.
Как с доставкой, ждать 6 месяцев не охота.
Может есть альтернатива DUALDSP-12-5000 ?

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 April 21, 2014, 21:05
Цитата

Дешевого аналога нет, да и щас вроде не долго ждать конвейер вроде как наладили.

гость
Осваивающийся
Сообщения: 7
Permalink
Сообщение Ответ на: ИБП DUALDSP-12-5000 a-electronica.
 May 28, 2014, 03:23
Цитата

Спустя полгода ожидания пришел сей девайс (DUALDSP-12-5000 гибрид).
Компактный, легкий и простой. Вентиляторы шумят не сильно, обороты регулируются по нагрузке. В спальню конечно не поставить, но даже из прихожей его будет не слышно.
Опробование девайса определило минусы:
1. Переключение с сети на АКБ и возврат на нее происходят посредством реле. Не знаю как он там фазу подстраивает но лампы накаливания моргают капец как. Холодильники и подавно радоваться не будут, так что использовать эту функцию наверно не придется, условно отключить ее можно выставив допуск бОльший чем колебания сети.
2 Девайс категорически не хочет заряжать АКБ от бензогенератора. Генератор синхронный, проблем с другим оборудованием ранее не возникало, в т.ч. и с другими ИБП.
Звонил с этой проблемой изготовителю. В ответ невнятное мычание и предложили купить у них же стабилизатор с двойным преобразованием.
В итоге получаются выброшенные на ветер деньги:(
Как я предполагаю проблема либо в нестабильной частоте сети, либо в гармониках которые присутствуют в синусоиде.
Что делать пока ума не приложу:(