Автор Тема: Система
гость
Осваивающийся
Сообщения: 45
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 2, 2014, 08:26
Цитата

Да но это краткая инструкция есть более подробная и на русском языке тож, вместе с МАТЕ описание

Mix132
Профи
Сообщения: 553
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 2, 2014, 13:23
Цитата

На 17 страниц и на русском. Она видимо и есть, куда уж подробнее. Просто попалась на просторах интернета, а оно в электронном виде очень удобно. Ну да ладно.

Mix132
Профи
Сообщения: 553
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 2, 2014, 15:21
Цитата

.........

гость
Осваивающийся
Сообщения: 45
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 4, 2014, 12:56
Цитата

вот собственно что и обещал контактная площадка outback fm80
Image

ну и вот столько у меня выдает грид в сеть
Image

гость
Осваивающийся
Сообщения: 45
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 4, 2014, 13:04
Цитата

вот полная инструкция на fm60-80 вместе с MATE (116 страниц) http://legacy.outbackpower.com/pdf/manuals/flexmax_russian.pdf

Mix132
Профи
Сообщения: 553
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 4, 2014, 15:04
Цитата

А какая система, сколько ампер даёт?

гость
Осваивающийся
Сообщения: 45
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 4, 2014, 18:11
Цитата

Цитата Faust March 30, 2014, 12:09
Image
вот немного решил похвастаться!!
Image
и фото моего грида

вот эта система, дает столько сколько на фото, грид подключен к аккумуляторам!

Mix132
Профи
Сообщения: 553
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 4, 2014, 18:35
Цитата

На первой показывает вход 76 вольт 15 ампер. Я о другом, СБ реально сколько выдаёт на КЗ, то которое подключено к Гриду?

А второй у вас на других напряжениях работает.

гость
Осваивающийся
Сообщения: 45
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 4, 2014, 19:26
Цитата

панели на кз не пробовал с них идет под 100 вольт на холостом как то опасно закоротить, а после контроллера вот то напряжение 25-28 вольт до 45 ампер, грид подключен напрямую к аккумам а не к панелям, по замерам на проводах потребления грида 16 ампер при 24-28 вольтах

гость
Профи
Сообщения: 275
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 4, 2014, 23:13
Цитата

Нельзя подключать грид к АКБ.
Да он работает, но этого нельзя делать.
Если подобное подключение не описано в гриде.

гость
Осваивающийся
Сообщения: 27
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 20, 2014, 15:11
Цитата

Приветствую!
Вот собственно решил докупить еще панель,и усовершенствовать свою систему.Вопрос состоит в том какую панель взять в плане: купить две панели по 120 Вт(или 100),или одну на 240(200)?
Сейчас одна на 50Вт.

nikks
Как рыба в воде
Сообщения: 127
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 21, 2014, 12:10
Цитата

Цитата Dremon April 20, 2014, 15:11
Приветствую!
Вот собственно решил докупить еще панель,и усовершенствовать свою систему.Вопрос состоит в том какую панель взять в плане: купить две панели по 120 Вт(или 100),или одну на 240(200)?
Сейчас одна на 50Вт.

Панели на 200Вт и выше для систем 24В. У вас система 12В.

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 21, 2014, 12:59
Цитата

Цитата Dremon April 20, 2014, 15:11
Приветствую!
Вот собственно решил докупить еще панель,и усовершенствовать свою систему.Вопрос состоит в том какую панель взять в плане: купить две панели по 120 Вт(или 100),или одну на 240(200)?
Сейчас одна на 50Вт.

Смотрите что вам выгодно по деньгам, и есть ли у вас помощник, так как батареи мощнее, сложнее крепить одному из за веса и размеров.
А насчет того что батарея 24 тут нет нечего страшного все можно переделать, или потом вернуть как было.

гость
Осваивающийся
Сообщения: 27
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 21, 2014, 13:28
Цитата

Скажите а система 12в может заряжать несколько одновременно АКБ?

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 21, 2014, 14:09
Цитата

Любое количество АКБ только время заряда будет полностью зависеть от тока поступающего из системы пусть то СБ или ветрогенератор.

гость
Осваивающийся
Сообщения: 27
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 21, 2014, 14:16
Цитата

Цитата pelingatorx April 21, 2014, 14:09
Любое количество АКБ только время заряда будет полностью зависеть от тока поступающего из системы пусть то СБ или ветрогенератор.

А чем тогда система 12 в отличается от 24?

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 21, 2014, 21:10
Цитата

в параллельном или последовательном подключении АКБ.
Для 12 вольтовой системы берется инвертор на 12 вольт, на 24 вольтовую систему соответственно инвертор на 24 вольта.
СБ подключаются к 12 вольтовой как 12 ври обычном контроллере , так и 24 и более вольтовые СБ при контроллере с функцией увеличения тока при пониженном выходном напряжении.

гость
Осваивающийся
Сообщения: 27
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 21, 2014, 23:48
Цитата

pelingatorxЦитата April 21, 2014, 21:10
в параллельном или последовательном подключении АКБ.
Для 12 вольтовой системы берется инвертор на 12 вольт, на 24 вольтовую систему соответственно инвертор на 24 вольта.
СБ подключаются к 12 вольтовой как 12 ври обычном контроллере , так и 24 и более вольтовые СБ при контроллере с функцией увеличения тока при пониженном выходном напряжении.

pelingatorx если к примеру взять что система:
Панель: 50Вт
Контроллер: 15А.
АКБ:пока авто 70А\Ч.
_Купить:_
Две панели по 100вт каждая 5.62 +2.82 (моя панель 50Вт).Нужно ли покупать дополнительный контроллер т.к. все в куче 14,06.

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 22, 2014, 00:01
Цитата

по идее нет но чтобы точнее ответить хотелось бы на фото контроллера глянуть.

гость
Осваивающийся
Сообщения: 27
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 22, 2014, 00:09
Цитата

Цитата pelingatorx April 22, 2014, 00:01
по идее нет но чтобы точнее ответить хотелось бы на фото контроллера глянуть.

Фото контроллера на (первой)второй странице темы Altek ACM 1524 -- 15A
Вопрос остается открытым.

На засыпку: Предлагают купить инвертор мощность - 300 Вт.
Инвертор напряжения ПНК-12-300 - стоимость 140 у.е.
Краткое описание:

Мощность - 300 Вт
Диапазон входного напряжения - 145 - 275 В
Выходное напряжение - 220 ±10 %
Диапазон частоты входящего напряжения - 50/60 Гц
Диапазон частоты выходящего напряжения - 50 ±0.5 Гц
Форма выходного напряжения - чистая синусоида во всех режимах
Время переключения на батарею - 5 мсек
Напряжение внешнего аккумулятора - 12 В
Ёмкость аккумулятора - до 200 А*час
Ток заряда батареи - автоматический до 20 А
Время поддержки - зависит от ёмкости батареи
Время поддержки при перенагрузке до 120% - не более 30 секунд
КПД при работе от аккумулятора - 84 %
Шум при работе - менее 40 Дб
Рабочая температура окружающей среды - 0-45 oС
Относительная влажность воздуха - 10-90 %
Давление - до 1500 м высоты над уровнем моря
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) - 27/12/32 см
Вес - 7 кг

Особенности:

Устройство имеет в своем составе автоматический стабилизатор напряжения,
который позволяет работать в широком диапазоне входящего напряжения без
перехода на батарею.
Выходное напряжение на выходе во всех случаях остается неизменно
стабильным, синусоидальной формы.
Аккумулятор в комплект поставки не входит (приобретается отдельно).
Совместно с инвертором допускается эксплуатировать как гелевые, так и
автомобильные аккумуляторные батареи.
Во время работы от сети происходит заряд аккумулятора - ток заряда
устанавливается автоматически.
Горячая замена батареи (без выключения инвертора).
Индикация режима работы, уровня нагрузки и ёмкости батареи.
Защита от перегрузки, перегрева, а также защита от глубокого разряда
аккумулятора.
Допускается любой тип нагрузки, в том числе и индуктивный.
______________________________

Брать не брать?Если система будет 2панели по 100(120)+ 50вт.

гость
Осваивающийся
Сообщения: 27
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 April 23, 2014, 23:46
Цитата

Инвертор хорош,но брать не целесообразно и не выгодно. 😡
Подскажите сколько потребляет инвертор за сутки (А) ???

гость
Осваивающийся
Сообщения: 27
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 May 16, 2014, 17:27
Цитата

Друзья,товарищи!
Подскажите приобрел инвертор,поэтому возникло пару вопросов:
1.Когда должен включатся вентилятор(принудительное охлаждение),или он должен работать постоянно?
2.Может ли работать инвертор при заряде АКБ панелями?Входное напряжение – 10,5-14В.
3.Нужно ли делать заземление ивертору?

Спасибо.

гость
Осваивающийся
Сообщения: 37
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 May 16, 2014, 19:29
Цитата

Цитата Dremon May 16, 2014, 17:27
Друзья,товарищи!
Подскажите приобрел инвертор,поэтому возникло пару вопросов:
1.Когда должен включатся вентилятор(принудительное охлаждение),или он должен работать постоянно?
2.Может ли работать инвертор при заряде АКБ панелями?Входное напряжение – 10,5-14В.
3.Нужно ли делать заземление ивертору?

Спасибо.

1.Вентилятор включается по команде термодатчика на корпусе,работает пока не упадет температура,после чего отключается.(принцип электровентилятора радиатора охлаждения машины)
2.Да может ,но ток заряда акб упадет в зависимости от нагрузки на инвертор.
3.По этому вопросу пока ничего не делал,пусть ответит кто нибудь более опытный.Так как сам только недавно занялся солнечной системой.

гость
Осваивающийся
Сообщения: 37
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 May 16, 2014, 19:37
Цитата

Цитата Dremon April 23, 2014, 23:46
Инвертор хорош,но брать не целесообразно и не выгодно. 😡
Подскажите сколько потребляет инвертор за сутки (А) ???

Скажу по своему инвертору модифиц. синус QUMO 800Вт пик 1600Вт 12В- в холостую без нагрузок -при включенном вентиляторе охлаждения-1.18 А,при отключенном вентиляторе охлаждения -0,96 А.

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Система
 May 16, 2014, 21:49
Цитата

Цитата Dremon May 16, 2014, 17:27
Друзья,товарищи!
Подскажите приобрел инвертор,поэтому возникло пару вопросов:
1.Когда должен включатся вентилятор(принудительное охлаждение),или он должен работать постоянно?
2.Может ли работать инвертор при заряде АКБ панелями?Входное напряжение – 10,5-14В.
3.Нужно ли делать заземление ивертору?

Спасибо.

1- вентилятор работает у разного производителя по разному, у кого то включается при определенной температуре, у кого то работает постоянно, у более дорогих есть даже в зависимости от нагрева автоматическое увеличение оборотов куллеров.
2 - Тут как то непонятно что имелось в виду, если в момент когда с солнечных батарей идет заряд аккумуляторов и аккумулятор находится в диапазоне минимального напряжения инвертора или выше минимального. То конечно может. Инвертор это как бы отдельная система которая смотрит сама можно работать от АКБ, позволяет он отдавать мощность или нет. Если напряжение критично для инвертора больше или меньше допусков и многих инверторов есть защита которая его отключит.
3 - заземление наверно нужно но я его не делал и многие тоже и нечего у всех все работает.
Если хочешь заземлить АКБ то нужно заземлять контроллер заряда , каждую солнечную батареи и инвертор, а это неприличные расходы на провода.