Автор Тема: Помогите с Ветряком!
гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 02:53
Цитата

Доброго времени всем! Помогите ибо сил уже нет бороться с этими ветряками. Коротко. о том что уже стоит!
2 ветряка по 5кв. трехфазные вертикально лопастные
АКБ: 4 массива 12в*4*200Ач итого 48в/200Ач
Контроллер: Exmork ZKJ-B 5KW-48Vdc куплен тут http://invertory.ru/product/zkj-b-5kw-48vdc/
Инвертор: МАП SIN PRO 4,5/48 куплен тут http://invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_48_4_5
Теперь вся петрушка!!!!! ранее заказчик купил у некой фирмы в Челябинске всю систему целиком, неизвестного нам китайского производителя. Стоит отметить что по в руководстве по подключению, 18 АКБ подключались последовательно, образовывав массив 216в/200Ач (что то вроде того) соответственно инвертор 170-216DC/220AC. на контроллере и на инверторе никаких опознавательных знаков кроме как характеристик нет. на платах фирмы изготовителя также не обнаружено. ветряки крутились но тем не мене на дисплее ничего не менялось. дисплей примитивный до ужаса. отображает лишь напряжение батарей и ток. Ток чего не известно. В итоге грешили на контроллер. При ветре в 6-8 м совершает оборотов 60-70. Очень страшно когда эта щляпа весом в 300кг диметром 3.6м и высотой 3.8 раскручивается. напряжение с генератора доходило 400вольт. при 9-12 до 100 оборотов и более, там уже сбивались со счета, у меня порой заканчивались цифры на вольтметре видел 800-900 вольт. на тэны ничего не сбрасывал ну тормоза в этих контроллерах не предусмотрено (ручного точно нет) Купили новые Exmork, они клялись и гарантировали на словах нам правильную работу.Вообщем прекомутировали подключили. Контроллер видит вращение ветряка но он его притормаживает до такой степени что даже не показывает входящее напряжение. Уже как его там не мерил тестером что только не проверил от диодного моста до реле. Даже разгоняли его потом включали 44в он паказывает и меньше чем за минуту сбрасывает обороты и показывает прочерк (те не достаточное для заряда) Тут гдето читал что при разряженном АКБ такое может быть. (завтра попробуем зарядить) Еще!! второпях по быстрому коммутировали АКБ и все прочее проводами сечением 10 мм2. нагрузки пока кроме инвертора нет никакой. Но в итоге будет ~3.2-4кв. коммутацию АКБ сделаем проводами сечением 25 мм2. Если нужно завтра могу закинуть фотки всей этой беды включая платы самого контроллера. Люди помогите! у кого есть какие идей возвращать эту беду накладно тк в Новом Уренгое нахожусь. Смогу выслать паспорт оборудования (кроме генератора). Что касается генератора то знаю его вдоль и поперек тк в сам лично клеил магниты которые при перевозки оторвало! сопротивление обмоток ~0.17-0.18 ом единственно не знаю что какое там соединение обмоток! Вообщем жду вопрос новодящих может быть идей по решению проблемы! Заранее спасибо всем!

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 10:23
Цитата

Ну первая ошибка у вас то что АКБ у вас сильно много подключено на контроллер заряда!
18 АКБ по 14.2 В= 255.6 В
Это уже перебор для контроллера заряда! Что может привезти к тому что контроллер ветрогенератора просто сгорел. Нужно подключать от по 4 АКБ последовательно чтобы образовать 48 вольт остальные тоже по 4 и соединить все по 4 в параллель.
По поводу инвертора то он тоже мог сгореть если подключить его не к 48 В. 99.9% что он тоже на 48 вольт

Отсюда и в описаниях сечение провода немалое.
Ветрогенератор отдает 400 вольт без нагрузки от того что электроника контроллера не пашит! Тормоз в контроллере должен быть 100%

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 10:43
Цитата

Еще если не сложно фото в студию, и в чем проблема кратко. И фото ветряка.

Я вот читаю и нечего не понимаю 🙂
С новым контроллером у вас проблема в том что он на 48 вольт а у вас ветряк похоже на 110 В и выше.
Он у вас даже при старте уже много дает для этого нового контроллера.

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 12:10
Цитата

Фото всего выложу сегодня-завтра.
Первоначальный контроллер я так понимаю и был с проектирован на 18 последовательно подключенных АКБ.
Суть в том что новый контроллер затормаживает ветрогенератор. да такой степени что сам даже не может заряжать АКБ. Отключал ТЭНы Эфекта ноль! Вчера разогнал в холостую генератор до 25-35 оборотов, потом подвлючил контроллер дисплей показал 44 вольта и сбросил скорость до 20 в (данные снял вольтметром тк сам контроллер показывает прочерк. Постараюсь сегодня выложить фотки для ясности дела. в Хорошем качестве не получиться тк беда на севере с интернетом!

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 12:32
Цитата

Да кстати я не совсем чайник так что понимаю как добиться того или иного напряжения. Все делал по схемам за исключением первого варианта сборки. Там делал как сказал заказчик! В общем получается что контроллер ни первый ни второй не заряжают АКБ, а второй тормозит генератор вдобавок. Кстати Фотки первого тоже залью также залью фотки плат. Спасибо.

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 16:17
Цитата

Никогда ни кого не слушайте перепроверяйте все сами если нет маркировки на инверторах или зарядках или еще каких то приборах лучше разобрать и посмотреть все наглядно, по ключам или конденцаторам, а так же манере исполнения контактных площадок.

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 18:53
Цитата

Это я уже понял что не стоит слушать вообще поставщик вызывает теперь у меня огромные сомнения хоть и утверждает что у них 10и летний стаж.
и так начнем заливать фотки по порядку с краткими пояснениями.

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 18:55
Цитата

Сам ветряк.
Image
Image

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:01
Цитата

щас зальет все увидим, и уже более точно сможем человеку что-то подсказать. А то не дело покупать все подряд! Ищя методом тыка все что надо.

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:09
Цитата

В процессе сборки в ангаре и теста выяснилось что в один генератор не выдает напряжение выяснилось что оторвало магниты. Приклеили двух компонентным клеем Permabond TA440 очень мощный клей быстро схватывает (может кому сгодится). Мощные магниты Необий или Неодим север юг делятся перпендикулярно оси якоря.
Image

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:14
Цитата

Процесс ремонта
Image

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:17
Цитата

похоже 96 В пока будем придерживаться этой версии. Вроде обмотки тут мотаются не одним проводом около 3х -6х. если так то минимум и ток выходной будет не маленький.

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:27
Цитата

Первое тестовое подключение на котором уже понятно было что система не заряжает АКБ.Подключение АКБ Последовательное 18*12В*200Ач. Тут раскручивали до 25-30 об.м. на дисплее ничего не происходило. Поставщик говорит что номинал 100 об.м. Тоже самое было когда ветер 10-12 м.с раскручивал свыше 100 об.м.
Image
Image

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:30
Цитата

Под помещение используем 5ти тонный контейнер. все оборудование в нем
Image
Image

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:34
Цитата

Котроллер и его платы которые шли в комплекте.
Image
Image
Image

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:38
Цитата

В итоге решали советовались думали и по рекомендациям купили новый контроллер.
Image
Image
Image

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:39
Цитата

Похоже 1 как минимум АКБ лишний.

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:41
Цитата

Сегодня ветра не было! так что он даже не показывал что ветряк выдает напряжение. Обычно в углу зажигается индикатор ветряка но напряжение прочерк
Image
Image
Image

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:44
Цитата

Платы контроллера. Автомат стоит для безопасности тк когда подключали вертелся как сумашедший даже током шибануло прилично.
Image
Image
Image

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:48
Цитата

Какой-то контроллер самопальный, как будто на коленки его собирали.
Глянь если не сложно на старом контроллере конденцаторах какое напряжение написано, Бочки по входу , и бочки в сторону АКБ, и еще если не сложно обратную сторону старого контроллера сфотографируй где все к нему подключается.

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:51
Цитата

Естественно все перекомутировал под 48 воль. Вот кусочек паспорта нового котроллера. фотки все сжаты тк заливать 100м это конечно передоз для местных скоростей. если потребуется есть лучше качество, если потребуется смогу и хорошим фотиком сделать нужные элементы!
PS чтоб както разнообразить беседу выкладываю фотку внедорожника которые катаются тут))) (мой рост 1,76)
Image

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 19:55
Цитата

Фото сзади контролера. кондеры смогу посмотреть завтра
Image
Image

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 20:13
Цитата

Родной контроллер точно самопальный. Чет паспорт не зацепился! на родном контроллере 400в/1000 мФ. сегодня когда фоткал смотрел
Image

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 20:15
Цитата

Короче по входу с ветряка контроллер может брать не больше 400В,так что то что ты видел когда напряжение в ХХ зашкаливает без нагрузки это норм.
Меня смущает то что он гибридный и может вы подключали ветрогенератор не в то гнездо. И еще как назло не подписано. Но это тоже можно наглядно проверить если снять плату и зарисовать с какой колодки куда все идет.

Щас смотрю контроллеры заряда подобные идут на 110В 120В потом 220В 240В и тд.
Так что посмотрев какие конденсаторы у тебя установлены по выходу на АКБ можно уже сказать про напряжение АКБ какое можно подключать.
По индикации на старом контроллере есть предположение что он в защите, отсюда и нечего там не меняется.
Ветрогенератор мощный но скорость работы при которой он должен что-то отдавать скорей всего 5 м/с минимум,
И новый контроллер при этом видит резкий прирост свыше рабочего напряжения сразу его тормозит, короче 48 вольт это не тот контроллер нужно было брать на 110 или хотя бы на 120В а 48 это для ветряка ни о чем, а тем более для двух.
Я вот не понимаю те кто продавал вообще головой не думают на ветряк за 200 вх вольт ставить в 4 раза меньше.

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 80
Permalink
Сообщение Ответ на: Помогите с Ветряком!
 May 21, 2014, 20:34
Цитата

Вот и я том же! На старом контроллере нет никаких кнопок! Хотя посадочные места на плате есть но кнопок нет на плате что то вроде UP, Down, SET, MODE! да и контроллера Два!! на каждый ветряк! сейчас каждый ветряк на 8 АКБ показывает что АКБ разряжены. Я когда с ними разговаривал они уверяли но думаю что им лишь бы впарить их надо было! Техник щас там вроде как толковый говорил что он он чуть ли не разработчик Ветрогрей. Но как говориться пи*деть не мешки тягать. Что касается подключения родного контроллера там подключили как надо. Была фотка где китайцы сами указали что где. Да и я сам смотрел видел что три добротные дорожки уходят в трансформатор.