Автор Тема: PowerMust 1000 Offline
Petrovich
Профи
Сообщения: 270
Permalink
Сообщение PowerMust 1000 Offline
 March 12, 2014, 18:38
Цитата

У меня есть такой ИБП. От внешних АКБ работает ровно 30 минут и выключается, после включения работает еще 30 минут и выключается. Может кто знает как убрать внутренние часы, чтобы ИБП мог работать от внешних АКБ бесконечно (пока не сядут АКБ)? Провода поставил по 6 мм2. Его фото без крышки.

Image

Tima
Профи
Сообщения: 413
Permalink
Сообщение Ответ на: PowerMust 1000 Offline
 March 12, 2014, 19:27
Цитата

У ИБП есть интерфейс связи с компом. У этого к примеру Smart RS-232 и USB Port. И есть софтина, через которую он настраивается. Я, к примеру, к своему через ЮСБ подключился и программно отключил пищалку, которая капала на мозги! Залезь на сайт производителя, скачай прогу и распиновку шнура, если их у Тебя нету!

гость
Осваивающийся
Сообщения: 45
Permalink
Сообщение Ответ на: PowerMust 1000 Offline
 March 12, 2014, 19:47
Цитата

Modified sinewave плоховато для светодиодов то!

Petrovich
Профи
Сообщения: 270
Permalink
Сообщение Ответ на: PowerMust 1000 Offline
 March 13, 2014, 09:56
Цитата

Цитата Tima March 12, 2014, 19:27
У ИБП есть интерфейс связи с компом. У этого к примеру Smart RS-232 и USB Port. И есть софтина, через которую он настраивается. Я, к примеру, к своему через ЮСБ подключился и программно отключил пищалку, которая капала на мозги! Залезь на сайт производителя, скачай прогу и распиновку шнура, если их у Тебя нету!

Где эти порты - Smart RS-232 и USB Port?

Tima
Профи
Сообщения: 413
Permalink
Сообщение Ответ на: PowerMust 1000 Offline
 March 13, 2014, 13:18
Цитата

Цитата Petrovich March 13, 2014, 09:56

Где эти порты - Smart RS-232 и USB Port?

Два RJ-45(сетевые разьемы) внизу сзади - это они и есть! На мой шел переходник RJ-45<=>USB.

Petrovich
Профи
Сообщения: 270
Permalink
Сообщение Ответ на: PowerMust 1000 Offline
 March 13, 2014, 15:11
Цитата

Эту плату с разъемами я снял и протянул через дырку новые провода. Эта плата с основной никак не соединялась.

Image

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: PowerMust 1000 Offline
 March 13, 2014, 15:25
Цитата

Это не разъем для синхронизации с ПК это обычный фильтр для Rj45 LAN

Petrovich
Профи
Сообщения: 270
Permalink
Сообщение Ответ на: PowerMust 1000 Offline
 March 13, 2014, 15:34
Цитата

Может там где-то ёмкостной таймер стоит, что ровно 30 мин. и выключается, даже и без нагрузки выключается

Tima
Профи
Сообщения: 413
Permalink
Сообщение Ответ на: PowerMust 1000 Offline
 March 13, 2014, 20:37
Цитата

Сомневаюсь. Там скорее всего все программно настраивается!

Petrovich
Профи
Сообщения: 270
Permalink
Сообщение Ответ на: PowerMust 1000 Offline
 March 13, 2014, 21:37
Цитата

Цитата Tima March 13, 2014, 20:37
Сомневаюсь. Там скорее всего все программно настраивается!

Просмотрел плату ИБП нет там ничего такого чтобы подсоединить к компьютеру для перепрошивки. Если надо могу пофоткать плату более досконально.

pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Ответ на: PowerMust 1000 Offline
 March 13, 2014, 22:51
Цитата

Там скорей всего все уже есть в прошивке решается резистором на плате вот только каким это вопрос нужно штудировать инет.