Автор Тема: уменьшаем отдачу мощности грида.
aleks1270
Профи
Сообщения: 1065
Permalink
Сообщение Ответ на: уменьшаем отдачу мощности грида.
 August 6, 2016, 19:37
Цитата

Всем привед, в общем переставил датчик тока на дом и обламался, в плане 30м по витой паре сигналы недоходят, туча наводок, в общем при длинне передачи управления не более 10м все работает на ура, погрешность датчика около 100ват на потребление и 10ват на отдачу, в общем надо разрабатывать датчик и регулятор передачу по сети RS485 для защиты от наводок, регулятор для грида справляется со своей задачей при токе 50а чуть теплый, это около 700ват при 14в, заметил такую штуку, при работе регулятора он еще и отдает в нагрузку 5а, это так называемые выбросы дросселя, ну чудес небывает, значит он влюбом случае эти 5а запас в дроссель :-), в общем буду отписыватся по мере продвижения 🙂

solveter
Осваивающийся
Сообщения: 2
Permalink
Сообщение Ответ на: уменьшаем отдачу мощности грида.
 October 21, 2017, 17:36
Цитата

aleks1270, а можно схему подключения регулятора к ГРИДу? У меня возможна установка регулятора рядом с ГРИДом, передавать ничего никуда не надо- можно выложить часть скетча, в которой осуществляется только регулировка напряжения?

aleks1270
Профи
Сообщения: 1065
Permalink
Сообщение Ответ на: уменьшаем отдачу мощности грида.
 October 22, 2017, 23:07
Цитата

На ардуино собран простой управляемый мощный понижающий преобразователь, в принцепи до киловата, вся регулирующяя начинка в датчике направления тока.
Просто твой вопрос несовсем понял.

solveter
Осваивающийся
Сообщения: 2
Permalink
Сообщение Ответ на: уменьшаем отдачу мощности грида.
 October 24, 2017, 18:27
Цитата

aleks1270, ГРИД своим "плюсом" подключен к "плюсу" солнечной батареи, "минусом" к клемме, обозначенной на схеме регулятора как "out -", общий провод регулятора к "минусу" солнечной батареи. Такое подключение?
Разве регулятор не может работать без датчика направления тока? Ведь можно задать какое-то фиксированное значение потребляемой из сети мощности (5-10-15 ватт, чтобы не было проблем с Энергонадзором) и уменьшать соответственно мощность ГРИДа снижением напряжения от солнечных панелей (применяя ШИМ-регулирование).

aleks1270
Профи
Сообщения: 1065
Permalink
Сообщение Ответ на: уменьшаем отдачу мощности грида.
 October 25, 2017, 21:19
Цитата

1 ДА регулировка напряжения и тока идет именно по минусу.
2 В контроллере DC-DC сделанно несколько режимов управлением шимом, 1 по внешним сигналам, 2 по резистору на плате, им можно выставить жосткое значение по мощности на гриде, 3 ограничение по току, 4 ограничение по напряжению.

aleks1270
Профи
Сообщения: 1065
Permalink
Сообщение Ответ на: уменьшаем отдачу мощности грида.
 October 25, 2017, 21:22
Цитата

Цитата solveter October 24, 2017, 18:27
aleks1270, ГРИД своим "плюсом" подключен к "плюсу" солнечной батареи, "минусом" к клемме, обозначенной на схеме регулятора как "out -", общий провод регулятора к "минусу" солнечной батареи. Такое подключение?
Разве регулятор не может работать без датчика направления тока? Ведь можно задать какое-то фиксированное значение потребляемой из сети мощности (5-10-15 ватт, чтобы не было проблем с Энергонадзором) и уменьшать соответственно мощность ГРИДа снижением напряжения от солнечных панелей (применяя ШИМ-регулирование).

Кстате на форуме я выкладывал добавление резистора для регулировки отдачи в сеть, но эта схемка работает только на гриде с реальной поддержкой мппт на входе.