Форум

Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.

Страниц: [1]
Автор Тема: Прислали мне такой вопрос, у кого какие идеи?
pelingator-
x
Администратор
Сообщения: 1625
Permalink
Сообщение Прислали мне такой вопрос, у кого какие идеи?
 December 11, 2014, 03:54
Цитата

Здравствуйте!

Мне посоветовали обратиться к Вам, т.к., возможно, что Вы посоветуете
того, кто мог бы, на Ваш взгляд, нам помочь или, может быть, Вы сами
подскажете нам.

Мы хотели бы подобрать/рассчитать систему альтернативного
электроснабжения для системы измерений.

Имеется:
В настоящее время имеется основной источник питания - линия
электропередач (ЛЭП) 220В, которая питает систему измерений 24В
постоянного тока.
ЛЭП может быть полностью отключена.

Требуется:
1. Подобрать/рассчитать резервно-автономную альтернативную систему
питания. Предполагается, что данная резервно-автономная система
питания должна состоять из аккумуляторных батарей, солнечной батареи
и/или ветрогенератора, а также солнечно-ветрового гибридного
контроллера, позволяющего переключаться между различными системами
питания.
2. Рассчитать ориентировочную стоимость оборудования на систему
альтернативного электроснабжения

Потребитель:
Система измерений 24В постоянного тока - 1шт, размещенная в
электротехническом шкафу, имеющая два режима работы:
1. режим "лето" 4 месяца в году, общая мощность = 9,13Вт (24ч в сутки,
t < или = 4 C);
2. режим "зима" 8 месяцев в году, общая мощность = 9,13Вт + 50Вт
(обогрев) = 59,13Вт (24ч в сутки, t < или = 4 C)

Географические координаты места установки
Широта 68°09"22' (68,156) с.ш.
Долгота 55°18"48' (55,313) в.д.
Средняя скорость ветра: 5 м/сек.
Минимальная температура: -47 С.
Максимальная температура: +32,2 С.

Дополнительные данные:
Погода в ближайших населенных пунктах по данным rp5.ru:
1. мыс Константиновский
Температура воздуха -17,3 ...+11,4 С
Минимальное значение температуры -40,7 С
Максимальное значение температуры +31,1 С
Относительная влажность средняя 83 - 90 %
Скорость ветра 5,5 - 7,5 м/с
Максимальная скорость ветра 29 м/с
2. Нарьян-Мар
Температура воздуха -16,9 ...+13,4 С
Минимальное значение температуры -47,4 С
Максимальное значение температуры +32,2 С
Относительная влажность средняя 72 - 89 %
Скорость ветра 2,8 - 3,3 м/с
Максимальная скорость ветра 48 м/с
3. Варандей
Температура воздуха -17,5 ...+10,7 С
Минимальное значение температуры -42 С
Максимальное значение температуры +30 С
Относительная влажность средняя 84 - 91 %
Скорость ветра 5,3 - 7,0 м/с
Максимальная скорость ветра 50 м/с

Спасибо

С уважением, Евгений

гость
Завсегдатый
Сообщения: 211
Permalink
Сообщение Ответ на: Прислали мне такой вопрос, у кого какие идеи?
 December 11, 2014, 11:15
Цитата

Так как это место находится за полярным кругом и основное потребление "идёт" зимой, то устанавливать с.б. не вижу смысла. Ежели Евгений хочет поставить альтернативу, то я могу сделать вывод о том, что гос.сеть отключают всерьёз и надолго. Иначе можно было бы поставить бесперебойник и 2 акб по 190 Ач. (хватит на 2,5 суток). Т.к. ветра там хорошие ( нужно уточнить, может они в ложбине находятся) то ветряк 1,5...1,8 метра + 2 акб по 100 Ач. Балласт разместить в шкафу. Можно конечно удешевить систему за счёт не электрического обогрева. т.е. сэкономить 50 Вт! Если Евгению будет интересен этот вариант, ....

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 107
Permalink
Сообщение Ответ на: Прислали мне такой вопрос, у кого какие идеи?
 December 11, 2014, 16:04
Цитата

Неплохо было бы поинтересоваться насколько это бюджетная затея, а то многие хотят чтобы чуть ли на коленке было сделано лишь бы гроши платить,скорее всего и здесь такой же тип. Технологий в мире полно вопрос в цене вопроса.

Mix132
Профи
Сообщения: 553
Permalink
Сообщение Ответ на: Прислали мне такой вопрос, у кого какие идеи?
 December 11, 2014, 18:38
Цитата

Тоже думается что лучшее в этом случае применение ветряка. На севере на солнышко надеяться нет смысла.

гость
Как рыба в воде
Сообщения: 107
Permalink
Сообщение Ответ на: Прислали мне такой вопрос, у кого какие идеи?
 December 15, 2014, 13:42
Цитата

Сначала нужно уточнить где будет установлены АКБ и контроллер.То что нужно применять ветряк и сб само собой. В тепле или на улице под дождем и снегом, от этого зависит концепция. Если на улице - потребуется утепленный ящик/шкаф для установки на улице IP65-66 причем утепленный настолько чтобы и контролер и АКБ чувствовали себя там комфортно в режиме заряда и разряда при внешней температуре -47, причем, исходя из географии, АКБ должны обеспечивать работу станции без подзаряда минимум 15-20 дней. Потом уже смотреть будет ли ветряк крутиться при -40 будут ли чистить СБ и прочие мелочи типа наличия вандалов или частоты обслуживания,чтобы по возможности подогнать под ситуацию оборудование.

Страниц: [1]


Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.007 секунд.
Один комментарий к “Форум”
  1. Тут публиковать комментарии нельзя! Отвечать на них не буду. Только удалять! Для того чтобы оставить комментарий воспользуйтесь рубрикой выше. И там создайте тему. Проще некуда. Таким образом ваш вопрос, и ответ может помочь другим людям. Которые могли столкнутся с подобной проблемой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *