Вопрос - по инвертору EA SUN igrid sv IV 5,6kw , с каким током панели подходят для данного инвертора ? Ответ - Добрый день В брошюре указывается ток при котором срабатывает защита в 27А
Number of MPP Trackers / Maximum Input Current 1 / 27 A
Таким образом если ток солнечной панели в коротком замыкании не превышает порога в 25 А она подходит, ну и соответственно все что до этого порога от 0 до 25А
Вот ссылка на описание https://cdn.enfsolar.com/z/pp/51dx8ggmsb/IGrid-SV-IV-3-6-5.6KW.pdf
- Большое спасибо за ответ. Я спросил потому что в описание также был и есть пример , количество панелей , ток, ват , ( 250w., 8,5 А., 36, ? V : из за чего я и усомнился !
- Благодаря вам понял что лучше докупить одну панель на деградацию через пять лет потом ищи свищи такую же панель !
- Там этот пример они почему то пихают везде, кроме китайского мануала, где идет формула просчета и другие примеры под конкретные модели.