Автор Тема: Работа DUALDSP-12-3000-UPS и GRID с лимитером.
falanger
Осваивающийся
Сообщения: 66
Permalink
Сообщение Работа DUALDSP-12-3000-UPS и GRID с лимитером.
 October 27, 2016, 23:13
Цитата

Сегодня опять жарило солнце, зарядился аккумулятор и пахал холодильник от системы.
И появилась такая вот мысль.
Взять GRID с лимитером и подключить его ДО инвертора, который включить в режим UPS с трансляцией.
Параллельно выключателю GRID поставить реле подключенное через DC-DC на разъем LOAD Solar 80.
Который настроить на включение при 14,1-14,4 В - когда аккумулятор полностью заряжен и есть избыток энергии.
А отключение на 13,6-13,8 В - когда например напряжение батареи падает ниже порога поддержания. Что может быть при падении мощности системы от солнечных батарей, либо если свет вырубили и инвертор начал сосать аккумулятор.
При этом питание сети пропадает и ГРИД сначала перестает генерировать в сеть, а потом и вовсе выключается когда отщелкивается реле.
Прошу более опытных коллег оценить идею и сказать будет работать или нет? И не спалится ли чего при таком включении?