Автор Тема: Автономное электричество на даче
Vitox
Осваивающийся
Сообщения: 15
Permalink
Сообщение Автономное электричество на даче
 June 26, 2016, 13:27
Цитата

Приветствую! Запустил систему, в кате под видео список оборудования. Критика и предложения приветствуются. Система в работе 4-й день, вообщем на все потребители хватает, но холодильник здоровый и ни разу не класса А. При холодном запуске, инвертор иногда уходит в защиту по перегрузу. Ток в момент старта зашкаливает за 8-12 ампер!
Видео: https://youtu.be/XPEhd38edmA

aleks1270
Профи
Сообщения: 1065
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 June 26, 2016, 14:39
Цитата

Отличная система.
Совет поставь емкость у самого инвертора микрофарад на 33000 или больше, либо замени кабель по питанию инвертора минимум на 50кв, слишком они у тебя длинные, пуск холодильника это около 100а идет падение на проводе и инвертор уходит в защиту по падению напряжения. Скорее всего. Незабывай про предохранитель на инвертор если таких нет в самом инверторе.

Vitox
Осваивающийся
Сообщения: 15
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 June 26, 2016, 15:22
Цитата

Цитата aleks1270 June 26, 2016, 14:39
Отличная система.
Совет поставь емкость у самого инвертора микрофарад на 33000 или больше, либо замени кабель по питанию инвертора минимум на 50кв, слишком они у тебя длинные, пуск холодильника это около 100а идет падение на проводе и инвертор уходит в защиту по падению напряжения. Скорее всего. Незабывай про предохранитель на инвертор если таких нет в самом инверторе.

Электролит, на вход инвертора, я правильно понимаю? Видел такие, стоят они не гуманно конечно... Проше кабель заменить, сейчас там 25 кв... Буду замерять напряжение во время холодного старта. В режиме устоявшейся работы, проблем никаких нет, но видимо просто оба компрессора не одновременно запускаются... Спасибо за совет.

Vitox
Осваивающийся
Сообщения: 15
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 June 26, 2016, 15:39
Цитата

Замерил сейчас, отключил и через минуту включил снова. Просадка в момент пуска была всего 1.5 вольта, с 26,5 до 25.... Инвертор запустился, но несколько секунд горел красный светодиод "перегрузка". Видимо холодильник при старте, около 2 кВт потребляет... Буду думать... P.S. Да, измерял конечно на входе инвертора падение, не на АКБ...

aleks1270
Профи
Сообщения: 1065
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 June 26, 2016, 16:05
Цитата

Это только запуск инвертора просадка, я правильно понял?, теперь представь свыше 100ампер при пуске холодильника какая просадка, к томуже пики просадки обычным тестором неизмерить, пики меряют либо цифровым с памятью максимального тока, либо осцилом.

Vitox
Осваивающийся
Сообщения: 15
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 June 26, 2016, 16:18
Цитата

Не, именно при включении инвертора с холодильником вместе. Хотя про цифровые тестеры ты прав, на 106 Флюке нет памяти на пик...

aleks1270
Профи
Сообщения: 1065
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 June 26, 2016, 16:38
Цитата

В общем надо менять провода на большее сечение при такой длине либо ставить емкости на входе инвертора для пиковых токов.

aleks1270
Профи
Сообщения: 1065
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 June 26, 2016, 16:47
Цитата

Либо производитель написал неправду о пиковых 3000ват на инверторе.

Vitox
Осваивающийся
Сообщения: 15
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 June 26, 2016, 17:03
Цитата

Цитата aleks1270 June 26, 2016, 16:47
Либо производитель написал неправду о пиковых 3000ват на инверторе.

Сейчас ради интереса подключил к инвертору чайник на 1500 ватт, вскипятил спокойно воду. Ток составил 52 ампера при 25 вольтах. 1300 ватт примерное. Инвертор в перегруз не ушел, на входе в инвертор 25 вольт на АКБ 25.3, падение 0.3 вольта всего... Такая картина.

aleks1270
Профи
Сообщения: 1065
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 June 26, 2016, 19:54
Цитата

Пуск двигателя либо компрессора равносильно кз на мизерную долю времени, если запаса мощности в емкостях инвертора недостаточно идет падение напряжения и инвертор уходит в защиту от пониженного напряжения, либо защита инвертора по току очень чувствительная и срабатывает раньше чем двигатель выходит из зоны пиковой мощности, так как время допуска до срабатывание этой защиты слишком маленькое.

Vitox
Осваивающийся
Сообщения: 15
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 July 7, 2016, 16:31
Цитата

Апгрейд стстемы. Установлен контроллер MorningStar TS-60. Провода заменены на Belsis 16 кв мм. Теперь есть куда развернуться. Через неделю будет еще одна панель на 300 Вт. Возможно придется увеличить банк АКБ.

Image

aleks1270
Профи
Сообщения: 1065
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 July 7, 2016, 19:36
Цитата

Как себя ведет инвертор с новыми проводами?

Vitox
Осваивающийся
Сообщения: 15
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 July 7, 2016, 21:39
Цитата

Самое смешное, что одна из клемм была ослаблена. После протяжки, инвертор перестал уходить в защиту. Кстати вопрос, выставил начало PWM регуляции на 14.6 (29.2) вольта. В новом контроллере можно выставить вплоть до 15 (30) вольт. Но у него есть режим выравнивания 15.3 (30.6) вольта каждые 28 дней. Собственно стоило поднимать до 14.6 или оставить на 14.4?

aleks1270
Профи
Сообщения: 1065
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 July 7, 2016, 23:32
Цитата

Гелий не любит PWM, для обычных кислотных самый раз, если что можно долить воды, поэтому ставь напряжение по рекомендации производителя акб, можно раз в месяц выравнивать режимом PWM самое оно, но не усердствовать 🙂 , напряжение для гелия лучше незавышать, кипеть будут.

Vitox
Осваивающийся
Сообщения: 15
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 July 8, 2016, 23:31
Цитата

Обновление системы, и мини обзор нового контроллера.

Vitox
Осваивающийся
Сообщения: 15
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 July 19, 2016, 13:02
Цитата

Приветствую всех. Куплены и установлены на восточный фронтон еще две панели, монокристалл по 100 ватт, соединены последовательно. Ранее ток заряда появлялся лишь к 10 часам утра. Теперь с рассветом, уже идет покрытие потребления дома и к 8 часам начинается заряд АКБ. Вот данные на 10 часов утра... В сплошной облачности, ток 6 ампер, в просветах около 16...

Image
Image
Image

Vitox
Осваивающийся
Сообщения: 15
Permalink
Сообщение Ответ на: Автономное электричество на даче
 July 19, 2016, 13:10
Цитата

Утановленные панели на восточном фронтоне.

Image